找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 757|回复: 5

[求助]:防火分区的讨论贴

[复制链接]
发表于 2006-3-24 12:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
厂房的类型是丙类二级耐火
现在厂房被分为三个防火分区,但是由于《建筑防火设计规范》上要求每个防火分区至少有两部疏散楼梯。左右对称的厂房到是满足了这一点。现在不明白的是中间这个厂房能不能利用防火门做为安全出口使走廊的那一部成为第二部疏散楼梯呢?请给个明示。希望能找到相关的规范或者强制性条文。小弟在线等。如下图
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-3-24 12:43:09 | 显示全部楼层
可以,规范上有"利用防火门做为第二个安全出口"
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-3-24 12:55:52 | 显示全部楼层
这个是针对于地下室与半地下室的啊~?并没提到地上的建筑啊!要不就是我没找到。你能不能提示在防火规范的X.X.X条规定吗?谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-24 23:26:07 | 显示全部楼层
这不是借用相邻(低规没这样的说法),是由走廊直接向梯间疏散。没问题。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-7 02:15:00 | 显示全部楼层
楼上说的是
不过实际上,从使用功能,不可能做一条走廊,因此,楼主还是加楼梯吧:)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-12 01:29:00 | 显示全部楼层
应该可以,规范说的不是2部疏散楼梯,而是两个安全出口,这就要求你把防火分区好好分一分了,也就是说4#,6#厂房连带着中间的走廊各作为一个防火分区,5#独立为一个防火分区,这样的话你就要考虑相应的防火墙的对应门窗设置,但是如果你另外一边不是厂房而是办公楼之类的,审图是不会过的,因为它属于不同性质建筑
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-9-22 16:48 , Processed in 0.335939 second(s), 43 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表