找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 391|回复: 0

[求助]:一住宅电气如下审图意见,如何答复。请教各位

[复制链接]
发表于 2006-3-29 15:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
如下审图意见,如何答复。请教各位。
我设计六层住宅楼,每户设计容量按5KW。每单元12户。
1、意见:单元进线线径偏大,断路器整定电流偏小,不能保护。(我设计单元进线VV-4X50+1X25-SC80,单元断路器NC125H-100A/3P. Pe=60KW,Kjx=0.8,Ijx=81A)
2、意见:总配电箱进线不应设PE线。(我设计为 TN-S系统VV-4X120+1X75)
3、意见:单元集中表箱到上面BV-1X10导线30根导线如何处理。(我设计集中表箱设在一层每户BV-3X10-PVC32引上)
4、电话、电视架空引入如何安装。(当地对口单位要求架空,是否有具体图集,我没查着)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-27 18:20 , Processed in 0.599097 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表