<场地与建筑设计>教材里,场地与建筑设计要点有,单层公建如建筑面积不大于200m2,且人数不大于50人时,可设一个直通室外的出入口。
那么,请问设在综合楼首层的一个单元(如商铺或商店)面积不大于200m2,且人数不大于50人,且自成一个防火分区,可否也只设一个直通室外的出入口?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-4-10 19:52:46 | 显示全部楼层
什么样的综合楼?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-4-10 20:59:01 | 显示全部楼层
最初由 舞步 发布
[B]什么样的综合楼? [/B]

这与什么样的综合楼有什么关系?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-11 22:39:33 | 显示全部楼层
规范是拿来套的,不要偷换概念。
涉及防火疏散,主要看防火规范和专业规范。
还有就是当地地方消防部门的一些地方条规。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-12 00:33:57 | 显示全部楼层
既然是底层,说明不是单层,你就不可以去执行那条规范
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-4-12 09:39:32 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]规范是拿来套的,不要偷换概念。
涉及防火疏散,主要看防火规范和专业规范。
还有就是当地地方消防部门的一些地方条规。 [/B]


按道理,地方条规应该不会超越国家规范。
既然是这样,那么请教版主,我们身旁经常可以看到一些住宅楼底层的商铺,面积>60m2,但是却只有一个出入口,那是怎么回事?是不是说,他就违反了防火规范?
另外如果规范只能拿来套,那么请看《防火规范》5.3.1条,“位于走道尽端的房间(托、幼除外)内最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.4m。”是不是说,这个房间只有位于袋形走道时,这一条才能生效?据我计算,这一条适用的房间面积达于190m2之多,而这一条规范的前一个叙述“一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门”,换句话说,对于位于袋形走道尽端的房间的要求比位于普通走道的房间还要宽松?
这真教我百思不得其解。
还望版主指教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-16 00:26:11 | 显示全部楼层
最初由 artlands 发布
[B]

按道理,地方条规应该不会超越国家?.. [/B]

不一定啊,上海消防局就这种地铺和门面房之类的东西做过相应的规定,
地方条规有时候比国家的松的,仔细找来看看吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-21 09:49 , Processed in 0.478561 second(s), 44 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表