[原创]:照度计算书(实验教室)

[复制链接]
发表于 2006-4-17 15:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
照度计算书
照度计算书(实验教室)



照度计算方法:



计算中采用利用系数法计算室内平均照度。照度计算的方法取自同济大学出版社出版的《电气照明》一书。用利用系数表取自湖南省建筑电气设计情报网编写的《民用建筑电气设计手册》和中国建筑工业出版社出版的《建筑电气设计手册》。



一、室空间比计算:



房间长:L = 8.1 米, 宽:W = 11.2 米, 房间面积:A = 90.7 平方米



工作面高度:Hw = 0.8 米, 灯具安装高度:Hf = 3.0 米



室空间比:RCR = 5 (Hf - Hw) (L + W) / L W



              = (5×(3.0 - 0.8)×(8.1 + 11.2)) / (8.1×11.2) = 2.34



顶棚反射系数:0.7, 墙面反射系数:0.5,地面反射系数:0.2



二、灯具条件:



灯具型号:简式荧光灯YG2-2, 灯具数量:N = 9



光源类型:用户自定, 光源功率(光源数N×单灯具功率Pw):9×56W



光源光通量:φ= 5300 lm, 灯具维护系数:K0 = 0.80



三、利用系数:



根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.84



四、工作面平均照度计算:



平均照度:Eav = NφU K0 / A



              = (9×5300×0.84×0.80) / 90.7 = 353 lx



五、照度功率密度计算:



功率密度:P0 = N Pw / A        



             = (9×56) / 90.7 = 5.6 W/m2















这是本人根据里正软件计算出来的数据,经过审查机构审查后说




还少一个灯具效率,功率密度太低,平均照度太高,不知道大家用什么软件,我的计算有误吗
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-4-18 14:05:35 | 显示全部楼层
我们在座照明设计时都需要计算书吗?