国网十八项电网重大反事故措施
6.1.5  45度及以上转角塔的外角侧宜使用双串瓷瓶或玻璃绝缘子,以避免风偏放电。
请问它指的这个双串瓷瓶指的是导线的耐张串还是跳线的跳线串,如果是跳线的是不是双独立挂点???????
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-6-9 17:42:15 | 显示全部楼层
指跳线,双独立挂点,主要针对塔身较宽的塔,避免跳线对塔身放电。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-9 22:57:00 | 显示全部楼层
这个问题曾经咨询国网的专家,这条专指220千伏以上的线路,因为其塔身较宽,绝缘子串长有可能造成跳线间隙不够,必须使用独立挂点的瓷或玻璃绝缘子串。很多运行线路都在逐步改造。