找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1371|回复: 5

[求助]:关于疏散距离的问题

[复制链接]
发表于 2006-6-24 10:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
按防火规范第5.3.8条的规定,房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离在两个楼梯间之间时可达到40m(二级耐火),可如果中间有防火分区用的防火卷帘时,此时防火卷帘是按防火墙(不可疏散)考虑还是仍然按可疏散的走廊考虑?(说明:按防火墙考虑的话就成了尽端的房间了)请各位大侠发表意见,最好有理论依据,谢谢!

我知道这个问题发到这儿不大合适,可在※建筑设计施工图审查※版块没有得到满意的答复,想到了热心的理正朋友,故借qun老大的地儿,还望qun老大海涵:)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-6-24 11:17:37 | 显示全部楼层
既然已经设置了不可疏散的防火卷帘,说明不是一个防火分区,疏散距离也就明显的不能按分别在两个分区里的两部楼梯疏散考虑,不用理论依据也能想通这个道理吧.
论坛插件加载方法
发表于 2006-6-24 11:19:00 | 显示全部楼层
村长的回答不够全面。
卷帘门上如果设小门是可以作为安全出口的。可以看看国标防火门窗
一般情况下防火墙上的门不算安全出口。只有高规(6.1.1.3条)、地下室(建规3.5.2条)在符合条件情况下,防火墙上的门才算安全出口。可以看看上面的两个条文
有些事情是需要理论基础的。
另外安全出口的定义为“凡符合本规范规定的疏散楼梯或直通室外地平面的门”,那么防火墙上的门不算安全出口了,规范总有特例,就是上面的2个条文
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-6-24 13:02:49 | 显示全部楼层
最初由 brainstorm 发布
[B]村长的回答不够全面。
卷帘门上如果设小门是可以作为安全出口的。可以看看国标防火门窗
一般情况下防火墙上的门不算安全出口。只有高规(6.1.1.3条)、地下室(建规3.5.2条)在符合条件情况下,防火墙上的门才算安... [/B]


你没仔细看楼主和我的话,已经说明了是"不可疏散的防火卷帘",和你说的可疏散的防火卷帘性质不同.还有很重要的一点,确实有时我们会在特定的防火卷帘上设置小门作为疏散口,但是前提是门外要有一个直通另一个防火分区疏散楼梯的封闭安全区.这部楼梯才能作为两个区共用的疏散楼梯.这和楼主的要求是不符合的,他正是没有这个条件才有这个疏散距离问题.

事实上,对防火规范的部分含义不清的条文的理解每个人都可能不同,解释权也不在我们建筑师,而在审查图纸的消防部门,就是他们每个人对规范的解释也经常会有分歧,有时会需要多次开会专家论证.所以遇到疏散难题最明智的少走弯路的做法是及早和审消防部门沟通.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-6-24 14:39:57 | 显示全部楼层
以下是我现在做的工程的平面,我有两个问题,一个是,防火卷帘本身有一个延时时间,发生火灾时,可以通过防火卷帘到另一防火分区的疏散口,这样考虑是否合适,这是我个人的理解;另一个问题,防火卷帘带门?怎么带呢?我不好理解......
论坛插件加载方法
发表于 2006-6-26 15:20:22 | 显示全部楼层
以下是我现在做的工程的平面,我有两个问题,一个是,防火卷帘本身有一个延时时间,发生火灾时,可以通过防火卷帘到另一防火分区的疏散口,这样考虑是否合适,这是我个人的理解;另一个问题,防火卷帘带门?怎么带呢?我不好理解......
我想是这样:具有延时功能卷帘门可否作为疏散门呢?
从新版通则上看是不可以的。
但从火灾自动报警系统设计规范上看,
第6.3.8.2疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下
降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;
我们有理由认为这样的卷帘门可以作为疏散门。我想的确最好的方式是同消防部门沟通一下,由他们确定。但是前提是你的建筑符合高规(6.1.1.3条)、地下室(建规3.5.2条),在这个前提下,同他们沟通有停滞功能的卷帘门是否可做疏散门。如果真的符合高规(6.1.1.3条)、地下室(建规3.5.2条),那么直接在防火墙上加一个甲级防火门就可以了,没必要在纠缠了,这么大一面墙,一个门也加不了么。
另外带小门的防火卷帘国标的做法是在大的卷帘门旁边是一个小的,我见过有的厂家样本,直接在卷帘上做小门,但不知道这种卷帘门有没有消防认证。
另外,在西安建规修订稿学习的时候有人提出过这个问题,王渭云老师讲如果增加一个防火门是可以作为疏散门的。王渭云是规范编写组的,很权威,但是不能代表规范就这么规定,我们可以利用这个精神同当地消防部门沟通
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 19:58 , Processed in 0.201688 second(s), 41 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表