[求助]:利用系数:U = 0.00??

[复制链接]
发表于 2006-8-17 23:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
算一个扁长的小房间时计算结果出错了!
[PHP]照度计算书
照度计算方法:
计算中采用利用系数法计算室内平均照度。照度计算的方法取自同济大学出版社出版的《电气照明》一书。用利用系数表取自湖南省建筑电气设计情报网编写的《民用建筑电气设计手册》和中国建筑工业出版社出版的《建筑电气设计手册》。
一、室空间比计算:
房间长:L = 1.6 米, 宽:W = 4.0 米, 房间面积:A = 6.4 平方米
工作面高度:Hw = 0.8 米, 灯具安装高度:Hf = 4.2 米
室空间比:RCR = 5 (Hf - Hw) (L + W) / L W
              = (5×(4.2 - 0.8)×(1.6 + 4.0)) / (1.6×4.0) = 14.88
顶棚反射系数:0.7, 墙面反射系数:0.5,地面反射系数:0.2
二、灯具条件:
灯具型号:简式荧光灯YG2-2, 灯具数量:N = 526
光源类型:直管荧光灯, 光源功率(光源数N×单灯具功率Pw):526×80W
光源光通量:φ= 4570 lm, 灯具维护系数:K0 = 0.80
三、利用系数:
根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.00
四、工作面平均照度计算:
平均照度:Eav = NφU K0 / A
              = (526×4570×0.00×0.80) / 6.4 = 300.48 lx
五、照度功率密度计算:
功率密度:P0 = N Pw / A
             = (526×80) / 6.4 = 6575.00 W/m2
[/PHP]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-8-18 09:08:16 | 显示全部楼层
这个问题引起的原因是利用系数U是用RCR数据在利用系数表中查出数据后线性插值获得的,而表中RCR的值一般为1到10的十个整数,如果RCR的数据小于10,插值是在两个表中的数据间进行,所取得的数据不会有问题,如果RCR大于10比较多,用9和10获得的差值数据U就可能是0或负数,我们在这里只是做了一个简单的处理,就是在U小于或等于0的时候令其取0.001,这就是出现你上述数据的原因。原以为这种情况不太可能出现,现在看来还应进一步改进算法。
感谢指出这个问题!我们将改进。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-19 22:54:31 | 显示全部楼层
这个问题已经改进,将RCR>10时候的线型插值改为指数曲线拟合插值,因为根据对多种灯具的利用系数表的研究,其变化规律更接近指数曲线。
不过,虽然用这种插值方法比原来的精度会有较大提高,但是在RCR>10或RCR<1比较多的时候,其计算结果的误差还是会比较大。在这种情况下,建议尽量用逐点法来计算。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-16 15:36 , Processed in 0.230010 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表