发表于 2006-11-22 21:32:22 | 显示全部楼层
6楼楼主说:  不加,加了与铰的概念不符.铰就是要次梁的支座处能转动,形成"铰",加太多就不能形成铰,造成主梁配筋不够(主要是抗扭不够)  

为什么会造成主梁配筋不够(主要是抗扭不够)  ,原理没清楚,请赐教
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-26 12:14:31 | 显示全部楼层
加铰接以后,次梁底筋是安全的,但是对主梁的抗扭偏于不安全,如果跨度小问题还不大。
建议跨度大的,主梁上考虑扭筋,同时次梁支座稍加钢筋
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-28 19:36:31 | 显示全部楼层
不错