- UID
- 26684
- 积分
- 73
- 精华
- 贡献
-
- 威望
-
- 活跃度
-
- D豆
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2003-1-23
- 最后登录
- 1970-1-1
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
工程是原有建筑物9层 ,做人工挖孔桩, 92年建了4层后没往下建, 成为阑尾楼
现在改建为5层商场, 180X40m, 带一层地下室, 原有建筑拆除。
原人工挖孔桩13~17米 短钢筋只是做了5m 长钢筋做了9m。
现在把人工挖孔桩打掉6米来做地下室。
由于挖孔桩无短向钢筋(打掉了)。无法利用。而且5层楼轴力不大 ,基本在4500KN以内。
基础基本在粉质黏土层 特征值230。(计算按200计算。基础深度不修正。
但中间有一部分土层未达到粉质黏土层 ,35X40M范围 ,只是黏土层 特征值100 深18m
现想做水泥搅拌桩再加人工挖孔桩加天然基础的混合基础 ,
由于有人工挖孔桩到中风华持力层 水泥搅拌桩做8m 复合基础计算特征值为150。 但是对人工挖孔加水泥搅拌桩做天然基础底下的加固计算是怎么控制的。沉降怎么计算?请指教。
人工挖孔桩 有在天然基础底下中间部位的,也有在边缘部位的。
天然基础底下+人工挖孔桩+水泥搅拌桩 还有基础底版250mm
全部一起做
天然基础下是人工挖孔桩+水泥搅拌桩
中间我做了500的砂石做调节
还有个问题,人工挖孔桩要是没了短钢筋,其可靠利用吗?能成为墩吗?有多高的利用程度?
(由于原甲方强烈要求做转换托梁,给我否定了)
短向钢筋和长钢筋分别的作用是什么??? |
|