[求助]:关于预应力折线型屋架的问题

[复制链接]
发表于 2006-11-11 17:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
现在遇到一个问题,请各位大侠帮忙.本人曾经设计过一个单层车间,采用24米预应力折线型屋架(YWJ24-1Aa).按照国标图集要求,混凝土要求采用C55,但是因为施工单位的原因,屋架浇铸好之后实测强度只有C48左右.我根据图集上单股钢丝束张拉力为580KN,该屋架需要2股钢丝束,因此张拉力为2*580=1160KN,除以下弦截面(220*240)得到张拉产生的应力为21.97KN/平方米,对照C45的轴心抗压强度设计值为21.1KN/平方米,标准值为29.6KN/平方米,是否可以根据此可判断结构安全??????急等回复!!!!