找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 410|回复: 0

[求助]:关于预应力折线型屋架的问题

[复制链接]
发表于 2006-11-11 17:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
现在遇到一个问题,请各位大侠帮忙.本人曾经设计过一个单层车间,采用24米预应力折线型屋架(YWJ24-1Aa).按照国标图集要求,混凝土要求采用C55,但是因为施工单位的原因,屋架浇铸好之后实测强度只有C48左右.我根据图集上单股钢丝束张拉力为580KN,该屋架需要2股钢丝束,因此张拉力为2*580=1160KN,除以下弦截面(220*240)得到张拉产生的应力为21.97KN/平方米,对照C45的轴心抗压强度设计值为21.1KN/平方米,标准值为29.6KN/平方米,是否可以根据此可判断结构安全??????急等回复!!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-17 20:37 , Processed in 0.343552 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表