1,框架中次梁是没有通常钢筋的,次梁按03G101标注时,是否集中标注的通常筋可以和原位标注处的钢筋不一致,即集中标注处仅标注两根架立筋即可,原位标注处可按实际 配筋用不同直径的钢筋?
2,框架梁集中标注的两根角筋应该是贯通的吧?能换直径吗?最近一工程师审图时给我提出集中标注处的通常筋可以和原位处不一致,可以通过搭接或者焊接的形式换直径,我在03G101中又没找到那个要求,但我觉得不太对,听听大家意见。
3,地基联系梁一般设在什么位置?正负零或者与基础平?可否设在室外地坪处?
4,桩基时,承台之间联系梁怎么计算,一般都是在隔墙下布梁,梁应该按受弯计算吧?因为承台减小了梁的跨度,又不能建一层模型计算,但是要一根一根手算觉得太麻烦,而且有时候交叉梁时受力还不容易倒清楚,感觉不太准确。什么时候地梁可以按构造配筋,应该是上部没有墙时梁仅起增强基础整体稳定作用时吧?地基梁按受拉计算又是什么时候用的?
谢谢,刚做结构,想弄清楚这些东西。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-12-12 14:53:35 | 显示全部楼层
1、一般架立筋是统一说明的,次梁的集中标注可以不用标注通长钢筋,只在原位标注按实际钢筋标注就可以了。
2、肯定是可以的,实际上道理很简单,即使直径是一样的通长钢筋也要搭接或者焊接的。只要通长钢筋的数量和直径不小于规范要求就可以了。有些人认为既然这样,还设置通长钢筋干什么,与架立筋没有什么区别了,不如把架立筋的直径加大,符合拉通钢筋的要求就行了,其实还有最大的不同,通长钢筋的连接是按照受力钢筋来连接的。
3、可以,根据实际情况,不影响建筑要求和基础设置就行。一般我喜欢设置在室内外高差处,就是一半在室外地坪之下,一半在上,但不超过正负零。
4、上部没有墙时梁仅起增强基础整体稳定作用时,地梁可以按构造配筋。觉得麻烦可以找几根有代表性的进行计算,然后其余梁按这些典型的归并一下就行了。一般地基梁没有必要按受拉计算。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-12-14 23:39:39 | 显示全部楼层
谢谢2楼,但是我觉得要是设计的时候框架梁集中标注的通长钢筋与原位标注的钢筋直径不同,审图肯定会提,施工单位也肯定找麻烦.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-12-15 08:44:32 | 显示全部楼层
书本是死的,经验是活的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-6 15:28 , Processed in 0.163938 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表