浩辰电力版高低压短路电流计算程序介绍
浩辰电力版高低压短路电流计算程序介绍
  1、本程序提供了高低压短路电流计算
  2、本程序考虑了高低压异步电动机的出口短路问题和有限容量系统和无限大系统并联的问题。原则上可以对任何复杂的系统进行短路电流计算。
  3、本程序应首先绘制编辑高低压短路计算的主接线图。并定义网络换算公式和冲击系数。
  4、所利用的公式:<工业与民用配电设计手册>水利电力出版社第二版p88页公式4-1~4-13以及p99页4-16~4-20发电机的运算曲线p108-p112分布系数计算公式p113以及p114 4-29~4-30公式

  5、搜集到的设备参数参见<电力工程电气设计手册一次部分>p178-p189页的汽轮机水轮发电机、变压器、以及线路和电抗器等也可以根据用户需要手工添加。手工添加时要注意添加项目的标题是否与输入的值对应。变压器的输入一定要输入绕组匝数(双绕组输入2,三绕组为3)否则不能返回正确的值。
   6、对于发电机应输入的参数主要是:发电机额定容量、功率因数、正序电抗(次暂态电抗的以100MVA为基准的标幺值)
  7、同步电动机、同步调相机,计算时按同步发电机考虑。计算时会提示按照汽轮发电机组运算还是按水轮发电机组计算。
  8、高压异步电动机的计算:当有高压异步电动机接入短路点时,考虑短路点的异步电动机的冲击电流影响。具体计算公式见<工业与民用配电设计手册>水利电力出版社第二版p115页公式4-31~4-33,高压异步电动机的冲击系数用户按照图4-14进行查询后输入。
  9、低压短路电流的计算:采用有名值算法。计算条件:1、配电变压器的容量远远小于系统的容量,一般认为是远离发电机端。短路电流的周期分量不变。2、计入短路电路中各元件的有效电阻。短路点的电弧电阻,导线联接点,开关设备和电气设备的接触电阻可以忽略不计。单位采用电压为伏V,电流用千安KA,容量用KVA,阻抗用毫欧。
  10、低压系统的三相短路和单相短路电流计算公式见见<工业与民用配电设计手册>水利电力出版社第二版p120页公式4-45,4-46
  11、低压系统考虑异步电动机的影响,必须在短路点附近所接电动机的额定电流之和大于短路电流的1%时,才予以考虑。计算公式仍按照<工业与民用配电设计手册>水利电力出版社第二版p115页公式4-31~4-33,
  
  有意者欢迎垂询   www.haochenc.com

:1
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-6-9 20:45:02 | 显示全部楼层
没有试用版的吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-27 18:10 , Processed in 0.330817 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表