请教:15层的商住楼,高度不超过50m,住宅部分为塔式,单层面积450平米。住宅部分的疏散出口需要两个吗?
1。高规6.1.1的规定,每个防火分区允许一个出口的都是满足相关条件的住宅;本例属于公建,故需两个出口。
2。高规6.1.3A 商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置。此条是否理解为疏散不交叉,住宅部分的疏散按6.1.1的规定?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-5-15 13:53:33 | 显示全部楼层
可以按《住宅建筑规范》中折算层数不超过19层,不超650方,不超10米就只设一个安全出口的规定来。
《住建规》的适用范围包括商住楼中的住宅部分
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-23 09:37:44 | 显示全部楼层
2楼的对,但是应为18层
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-23 10:31:05 | 显示全部楼层

Re: [求助]:商住楼疏散问题

最初由 tangwh22 发布
[B]请教:15层的商住楼,高度不超过50m,住宅部分为塔式,单层面积450平米。住宅部分的疏散出口需要两个吗?
1。高规6.1.1的规定,每个防火分区允许一个出口的都是满足相关条件的住宅;本例属于公建,故需两个出口。
... [/B]

住宅的楼梯间不能用来做商业的疏散出口,也就是说住宅的楼梯到了商业那几层楼梯间不能开门。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-23 10:43:02 | 显示全部楼层

发表于 2007-5-30 14:22:27 | 显示全部楼层

Re: Re: [求助]:商住楼疏散问题

最初由 782150yhm 发布
[B][QUOTE]最初由 tangwh22 发布
[B]请教:15层的商住楼,高度不超过50m,住宅部分为塔式,单层面积450平米。住宅部分的疏散出口需要两个吗?
1。高规6.1.1的规定,每个防火分区允许一个出口的都是满足相关条?.. [/B]
我们这里也要求住宅在商业部分不开口
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-30 17:14:01 | 显示全部楼层
疏散宽度怎么确定呢,比如商场二层面积5000多,分两个分区,楼梯宽度需要多少呢,我可以利用2个分区间的防火门做疏散吗,计入宽度吗,那门最大可开多少呢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-31 00:44:07 | 显示全部楼层
很久不画图了,新规范出来程序也没更新。只好贴一个旧规范的计算书。



  1. 商场疏散宽度计算

  2. 一、设计依据:
  3.   1、《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045—95 (2001年修订版);
  4.   2、《商店建筑设计规范JGJ48-88》;

  5. 二、面积公式:
  6.   1、面积计算公式:
  7.     根据《商店建筑设计规范JGJ48-88》第3·1·2条及第3·2·12条:
  8.     各楼层营业部分总面积=营业厅面积+为顾客服务设施面积
  9.     为顾客服务设施面积=顾客休息区面积(1.4%计)+公用电话间面积(1个/1500㎡)+卫生间面积

  10.   2、疏散宽度计算公式:
  11.   根据《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045—95 (2001年修订版)及《商店建筑设计规范JGJ48-88》
  12.     第4·2·5条,各楼层营业部分总人数及疏散宽度要求分别计算如下:
  13.     每层营业部分总人数=各楼层营业部分总面积×人数换算系数
  14.     每层楼梯总疏散宽度=每层营业部分总人数×各层百人疏散净宽度

  15. 三、商场各楼层营业部分疏散宽度计算:

  16.   2层平面:
  17.     本层商场建筑面积=5000.00㎡
  18.     营业厅面积=商店面积5000.00×营业面积系数46.0%=2300.0㎡
  19.     为顾客服务设施面积=5000.00×1.4%+5000.00÷1500×1㎡+60.00=133.00㎡
  20.     营业部分总面积=2433.00㎡
  21.     营业部分总人数=2433.00÷1.35=1802.22人
  22.     2层总疏散宽度=1802.22×1.00m/100人=18.02m

  23. 四、设计总疏散宽度为=   m,可满足总疏散宽度要求。


复制代码
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-21 03:45 , Processed in 0.330055 second(s), 46 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表