找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1540|回复: 7

[讨论]:参考规范,游泳池净空3.25m就够了

[复制链接]
发表于 2007-5-22 17:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
大设计游泳池无净空要求?题目好像无游泳池水面净空要求。
《体育建筑设计规范》(JGJ 31-2003) ,“2.0.1 体育建筑 sports building作为体育竞技、体育教学、体育娱乐和体育锻炼等活动之用”。
丙级比赛池长x宽x深=50x21x1.3m,池侧岸宽2m,按此规格,厂房净宽需要25m才够,好像也无具体水面净空数字。练习池无规定。
    如果套比赛用跳水池,有规定,在条文说明7.2表格规定,当跳台高度距水面为1m时,跳台端面到顶棚的净空要求最小值3.25m(最好净空为3.50m)。参考此标准,我们的考题只是体育娱乐建筑,无跳台,有个3.25m的净空应该够了。
毕竟是考试,有在上面(或局部)布置无净空要求的房间的可能,参考规范,游泳池净空3.25m就够了。不知应按感觉(标准自定、或按人体使用尺度)的高度,还是....
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-5-22 18:38:37 | 显示全部楼层
跳水和游泳是两码事,不能参考。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-23 08:35:27 | 显示全部楼层
问题是题目要求游泳池是不能下挖的,而池底又有1.4-1.8的高度要求,所以需要把游泳池抬起来至少2m,如果净空要求是3.25的话,那就是接近5.5m的层高了,上面就不能放房间了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-23 09:32:26 | 显示全部楼层
设游泳池由原地面抬高2.1M,游泳空间3.6M,则上层还有2.7米净高,可布置餐厅或其他空间吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-23 12:57:06 | 显示全部楼层
你计算梁高了 ?
那样就不可以了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-23 13:12:59 | 显示全部楼层
泳池内不能布置柱子!
不说层高,那么大跨度,二层如果布置房间,结构怎么做?难道做24米跨度的梁?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-23 13:15:22 | 显示全部楼层
只是考试,因考题只要求满足现行规范罢了。《办公建筑设计规范》(JGJ 67--2006)4.1.11 根据办公建筑分类,办公室的净高应满足:一类办公建筑不应低于2.70m;二类办公建筑不应低于2.60m;三类办公建筑不应低于2.50m。
只要二楼层高(屋架下净空)大于2.2~2.7米,不设其它限高的房间,可设库房、洗手间、资料室、或是大(小)办公室等房间,而且建筑面积还全算。理论上二楼能使用。满足一层的人体使用空间(非理想的空间高度)。
结构采用混凝土悬挑反梁,一般可悬挑3~5m,梁高才1m多就够;如果用钢架或钢空间架悬挑,可能挑个10m、20m多都可以做,只是结构代价的问题。反正,如考点(非注重结构和经济指标)要按规范,可以做?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-23 18:35:44 | 显示全部楼层
这样的考试按常规做
你都搞极限
出题人不会这么善良的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-25 11:13 , Processed in 0.561755 second(s), 46 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表