几个工程做下来,看按新规范设计的板配筋,是有点别扭啊!
但是,怎么办呢?新规范了嘛,最小配筋率其实更多意义上是个政策性的指标,所以以前需要计算配筋的板现在仅仅成为“构造”配筋并不为怪,89规范比74规范还提高了呢,适应了就好了。
板厚呢,我个人以为不宜过分苛求减小,应以满足结构承载力、挠度及各专业需要为准。比如“光顾设计”老兄的说法,补充一点,某些板厚尚应考虑施工需要,例如需双向双面拉通配筋的板,板厚过薄施工会很困难;另外规范里有规定,对可能因施工造成有效高度变化的构件,设计时应留有余量。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-6-17 15:03:46 | 显示全部楼层
说的没错
路过
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-17 15:20:49 | 显示全部楼层
还要考虑其他专业,比如现在很多管线都从楼板穿过,楼板太薄不安全。