找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 984|回复: 0

[求助]:关于泵站事故排出口

[复制链接]
发表于 2007-8-16 09:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
  关于这个,我只发现《室外排水规范》5.3.8条规定如下:泵站宜设置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站设置事故排出口应报有关部门批准。
  有个问题请教:.事故排出口应该放在什么地方,泵站前还是后?另外,看到一工程,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一跟进水管,一跟出水管,一跟事故排出管,其中事故排出管标高高于进出水管2米。事故排出管起点设一闸门。泵站隔栅前后闸门顶标高低于事故排出管起点标高。这么设置合理吗?合理的应该怎么设置?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-27 14:45 , Processed in 0.269329 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表