[求助]:关于泵站事故排出口

[复制链接]
发表于 2007-8-16 09:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
  关于这个,我只发现《室外排水规范》5.3.8条规定如下:泵站宜设置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站设置事故排出口应报有关部门批准。
  有个问题请教:.事故排出口应该放在什么地方,泵站前还是后?另外,看到一工程,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一跟进水管,一跟出水管,一跟事故排出管,其中事故排出管标高高于进出水管2米。事故排出管起点设一闸门。泵站隔栅前后闸门顶标高低于事故排出管起点标高。这么设置合理吗?合理的应该怎么设置?