[求助]:关于抗震规范,及砼规范、高规规定不同之处的问题

[复制链接]
发表于 2007-8-18 18:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我有一个问题,大家注意过没有,抗规6.3.11,和高规6.4.8第二条关于柱箍筋肢矩的要求中规定是一致的,是“二三级不宜大于250和20d的较大值,注意,是较大值,但是砼规范的11.4.15条却规定的是较小值!这是哪个规范错了?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-8-18 20:34:51 | 显示全部楼层
没错啊,是你看错拉吧.都是最大值啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-21 10:01:14 | 显示全部楼层
我没有看错。混凝土规范的确写的是最小值。这点眼力还是有的。是不是版本太低了?我的是2002年5月第二次印刷的。另外,去年买了一本也是写的是最小值。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-22 11:26:40 | 显示全部楼层
楼主真的好眼力!个人认为混凝土规范是错的,而高规和抗规是正确的,试想一下,如是8的箍筋,一级抗震不宜大于200,而照砼规20d则二级不宜大于160,难道二级还严格过一级?(以上纯属个人观点)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报