[公告]:关于变刚度调平设计中的一点困惑

[复制链接]
发表于 2009-9-22 10:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
关于变刚度调平设计中的一点困惑
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=67891
在变刚度调平设计中,经常发生边桩或者角桩超过设计承载力的情况,但是桩的总承载力是满足要求的,不知道这种情况如何处理,结构审图单位是否会放行?
某上部结构地基基础共同作用分析,如图所示,边桩受力明显大于内部桩,且边桩受力最大远远超过设计承载力。
楼主说的这个情况“边桩受力明显大于内部桩,且边桩受力最大远远超过设计承载力”,应该要进行处理。我这几年跟不少单位、不少的老前辈PK过,获益良多,有一句话是不错的:我们不能把工程的安全寄托在侥幸的基础之上。
采用变刚度调平桩就可以解决这一矛盾