[讨论]:框架结构顶层大空间时梁柱如何处理

[复制链接]
发表于 2003-7-11 11:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
框架结构一般要求强柱弱梁,但顶层大空间时梁很大而柱截面小于梁截面,这种情况该如何处理。

本人有些浅见,希望能够抛砖引玉:
1。首先顶层柱配筋稍大是很正常的,因为顶层柱轴力小弯距大,属于大偏心构件,与底层柱相比,同样的弯距配筋相对要大一些。
2. 顶层不必按照强柱弱梁来做,可以让铰出现在柱头。
3. 如果柱子刚度与梁刚度差别太大,那末柱子分配的弯距很小,配筋就不大,所以如果梁太大,可以适当减小柱断面,以减小配筋,但要加密箍筋,并按构造处理梁柱节点。
4.强柱弱梁是指梁柱按刚度分配弯距,计算配筋,但柱的配筋安全系数大于梁配筋安全系数。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-7-11 13:11:55 | 显示全部楼层
同意
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-15 01:59:03 | 显示全部楼层
柱的刚度取小点比较合适  上下柱配筋容易调整
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报