请问楼层处错层500,在PM建模时把梁的标高降了500和没降标高时,梁的配筋基本没问题,但柱的配筋相差很多,(700柱,错层时为161 而不错层时仅为36),请问是该降还是不降,怎么解决?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-7-13 13:23:05 | 显示全部楼层
错层大于500应增加一个结构层
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-13 20:30:41 | 显示全部楼层
按规范规定,如果错层大于梁高应增设结构层。错层仅500应该不用增设结构层,但在PM建模时还是要降标高的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-15 22:33:55 | 显示全部楼层
此类问题建议查看生成的内力计算结果,用手算进行复核。如内力不平衡,那就是程序计算为误。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-18 15:41:08 | 显示全部楼层
不知道为什么?PKPM每次换个更新版本的总有那么一点不舒服,
更不要说他的计算结果了
论坛插件加载方法