发表于 2004-7-1 18:51:08 | 显示全部楼层
我一般在住户总进楼线加漏电,而照明回路没有加漏电保护,灯具一般都吸顶安装的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-13 13:38:58 | 显示全部楼层
好象可以用DPN两极开关,同样有漏电保护!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-27 15:21:23 | 显示全部楼层
樓上的那個圖有點錯誤!50MA的漏保來保護照明和插座??!!太小題大作了吧!這樣一個大廈裏要多少漏保啊???這樣的電路只要一個30MA的漏保來保護就好了!低2.4M時加PE線!也要看什麽地方和情況!我做的幾個機場裏,冷庫或用來指示的照明是沒有加漏保的(這樣方便維修)。但一定要加PE和保護罩!!!在大廳和辦公等場所一般的情況都要加漏保(同時也有的加PE。現在的差不多都加了的)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-28 13:29:58 | 显示全部楼层
灯具安装高度低于2.4m,且灯具有可触及的金属外壳时采用三线制(L,N,PE),其供电回路应加漏电.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-10 19:36:13 | 显示全部楼层
不敢苟同11楼的图纸,第一,漏电保护器应该设置分路,有选择性;第二,控制级别开多,浪费;第三总开关感觉不需要漏电保护,照明线路本身就是会有正常漏电值的,50MA太大,形同虚设,30MA会经常跳,不理想,所以,干脆不要漏电保护;第四,插座回路线路建议用4平线。
总的意见就是照明回路不用漏电保护,空调回路不需要漏电保护,厨房和卫生间插座需要特殊防水防溅插座,需要漏电保护。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-5 02:19 , Processed in 0.159328 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表