最近有个工程,结构平面很复杂,错层不知怎么处理!
有些地方局部降板350mm,(比如卫生间),还有地方要升300mm,(比如大的餐厅)。
请问在结构上如何处理,建模和错层梁的处理都很模糊?
多多指点!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-7-26 11:48:05 | 显示全部楼层
有一定难度
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-26 22:02:27 | 显示全部楼层
如果仅象楼上所说,相差300。我认为水平力仍然可以通过梁、墙来传递。所以,可以忽略高差的影响。直接按照平板进行输入,最后将相应部位进行加强。如梁、墙等等。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-7-28 22:34:11 | 显示全部楼层
关于错层还不是很了解,楼上能详细说说吗?
如何建模,层高如何取?
什么情况该建两个标准层?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-29 13:55:17 | 显示全部楼层
大于500当做一标准层。对于你这种情况,同意 脚踏实地 的说法
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-29 18:02:26 | 显示全部楼层
相差300MM很正常,一般卫生间都这样啊,当一层输入,考虑填充荷载
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-29 21:52:12 | 显示全部楼层
当同一楼层的局部错层楼板标高相差≤600mm且错层楼板在框架梁截面高度范围内时,可以作为同一楼层楼加结构计算。为避免强梁弱柱,错层处框架梁截面高度宜≤750mm,并应加强此框架梁的抗扭构造,梁周边双肢箍筋的配筋率宜大于0.585ft/fyv。错层楼板与其相邻开间楼板应采用钢筋混凝土板。
当错层楼板标高相差〉600mm时,应按错层结构设计。在计算层数时,每一个错层部分应视为独立楼层计算房屋层数。当错层为多层建筑时,错层处框架柱的抗震等级应提高一级采用,箍筋应全柱段加密。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-7-30 21:19:14 | 显示全部楼层
如果错层700左右,该按两层建模了,请问如果相邻处的板(标高不同),还根同一根梁相连,还能按两层建模吗?
按两层建模是不是梁板所在的平面只跟柱连接,而与上一层梁板所在的平面是独立的,仅通过柱来传递。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-30 21:29:58 | 显示全部楼层
我觉得对于错层应该这样考虑,大家讨论一下:
错层计算是相对于平层计算的,既这个楼层质点有没有必要加。如果认为有必要加一个质点,那么按照错层输入,而不必非要600、700。如果面积不大,水平力传递有保证,既水平力能可靠地传给柱墙,高度倒在其次。正如楼上所说,如果两块板都在同一根梁上,是不是应该改为两根梁输入?这样会形成超级短柱,对于抗震反而不利。我认为最关键的应该是水平力的传递。
希望大家多多探讨。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-8 12:55:56 | 显示全部楼层
可以按一层输入,楼板下卧,通过梁传递水平力。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-9 02:35 , Processed in 0.182296 second(s), 50 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表