找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 826|回复: 11

[求助]:消防联控

[复制链接]
发表于 2003-7-26 01:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一个二类高层,地下室有排烟风机(双速)和送风机,排烟风机需要消防联控,送风机需要吗?通风专业说要,而且还要双电源供电,但我认为没有必要,请各位前辈指点。谢谢!
*-*4
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-7-26 02:25:09 | 显示全部楼层
主要看用电级别的定位,如果是一类用电,双回路是必须的。二类原则上也要求双回路。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-26 18:57:15 | 显示全部楼层
我想他说的控制因该是BA的控制线,而且用电负荷级数的定义也是针对大楼和楼内设备的
如二级负荷的大楼,消防电为一级
至于送风机要两路可能是消防是也兼用的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-7-26 22:50:31 | 显示全部楼层
我说的是:送风机在消防时候也需要打开吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-27 10:03:21 | 显示全部楼层
当然需要打开。这样供电就需要双回路了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-28 10:42:25 | 显示全部楼层
至于送风机要两路可能是消防是也兼用的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-9 15:55:42 | 显示全部楼层
消防规范要求双回路供电.送风机也需要启动,当然延时稍长.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-10 01:22:51 | 显示全部楼层
难道我记错了?规范上要求的是排烟机必须双回路吧,没说送风机噢。我做的都是人防地下室,起码都是二级负荷的。一般就是给排烟风机搞个双回路。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-11 11:28:09 | 显示全部楼层
双速排烟机属于消防设备,应采用双路电源末端互投,并设有消防控制模块、联动控制线和直接启动线,可自动(火灾报警系统)、联动(常闭排烟口联动控制线等)、手动(消防控制室直接启动)将排烟机从排风状态转换为排烟状态;
送风机不属于消防设备,可以一路电源供电,由DDC、联动等方式控制,火灾时应<b>切断</b>送风机的运行(开正压风机或消防补风机);
如是正压送风机(前室、楼梯正压送风)、消防补风机(地下室提供消防补风,可与新风机兼用如新风补风机等),则属于消防设备,要求基本同排烟风机。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-11 17:23:07 | 显示全部楼层
先分清楚送风机是加压送风用的加压风机,还是补风用的补风机
如是前者则要多线控制,双电源
如是后者则不需要
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-11 22:38:12 | 显示全部楼层
同意楼上
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-12 10:18:17 | 显示全部楼层
查了一下规范,引经据典一番。
有关系统供电的:
<b>民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92</b>
24.9.3一类建筑的消防用电设备的两个电源或两回线路,应在最末一级配电箱处自动切换。
。。。
24.9.10在设有消防控制室的民用建筑中,消防用电设备的两个独立电源(或两回线路),宜在下列场所的配电屏(箱)处自动切换:
(1)消防控制室。
(2)消防泵房。
(3)消防电梯机房。
(4)防排烟设备机房。
(5)火灾应急照明配电箱。
(6)各楼层消防配电箱等。
<b>高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95</b>
9.1.2高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

有关联动控制的:
<b>火灾自动报警设计规范 GB50116-98</b>
5.3.2消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
6.3.1消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:
。。。
6.3.1.2消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还应能手动直接控制;
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 14:29 , Processed in 0.211900 second(s), 52 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表