找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 397|回复: 1

[求助]:框架梁上开洞口的问题

[复制链接]
发表于 2003-8-6 18:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
框架梁截面为300X900,因排水需在框架梁跨中处梁顶部开一300X300(宽X高)的口子,此处梁截面即变为300X600,这样梁上部钢筋不能贯通(本地不考虑抗震),在此截面处梁下部钢筋是否可局部加强,加强钢筋是否可不必伸入支座处,另外还需注意哪些构造措施,请教各位高手,不胜感激!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-8 11:27:12 | 显示全部楼层
即使不考虑抗震上部钢筋也应贯通,跟水专业商量一下。另外,框架梁顶难道没有楼板吗?怎么会把上部钢筋切段?从构造上讲,洞口应位于梁中1/3~2/3之间,加套管并附加钢筋。300x300洞口太大,验算一下梁的抗剪及抗弯。也可查一下构造图集。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 03:16 , Processed in 0.388073 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表