框架梁截面为300X900,因排水需在框架梁跨中处梁顶部开一300X300(宽X高)的口子,此处梁截面即变为300X600,这样梁上部钢筋不能贯通(本地不考虑抗震),在此截面处梁下部钢筋是否可局部加强,加强钢筋是否可不必伸入支座处,另外还需注意哪些构造措施,请教各位高手,不胜感激!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-8 11:27:12 | 显示全部楼层
即使不考虑抗震上部钢筋也应贯通,跟水专业商量一下。另外,框架梁顶难道没有楼板吗?怎么会把上部钢筋切段?从构造上讲,洞口应位于梁中1/3~2/3之间,加套管并附加钢筋。300x300洞口太大,验算一下梁的抗剪及抗弯。也可查一下构造图集。