[讨论]:带转换层的结构如何控制墙的塑性饺出现部位

[复制链接]
发表于 2003-8-20 21:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
提个问题
<高层建筑混凝土结构技术规程>第7.2.6条"一级抗震等级设计的剪力墙各截面弯矩设计值,应符合下列规定"
1.底部加强部位及其上一层应按墙底截面组合弯矩设计值采用;(即墙底组合弯矩设计值不予调整增大)
2.其他部位可按墙肢组合弯矩设计值的1.2倍采用.(即其他部位可按墙肢组合弯矩设计值的调整增大系数为1.2)
以上1,2的意图是要在大震时控制墙的塑性饺出现部位在墙的底部加强部位,在其他部位则应保证不出现塑性饺.
但带转换层的结构,第10.2.6条"带转换层的高层建筑结构,其薄弱层的地震剪力应按本规程第5.1.14条的规定乘以1.15的增大系数.特一,一,二级转换构件水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.8,1.5,1.25"
本人对10.2.6条有以下疑问
1.本条1.8,1.5,1.25的增大系数,是否仅对水平地震作用下的内力进行调整增大,而不是对组合内力的调整,对组合内力是否按7.2.6条调整.
2.如薄弱层正在底部加强部位,按10.2.6条调整增大,是否会转移墙的
塑性饺出现部位,在非加强部位出现塑性饺.