- UID
- 2742
- 积分
- 0
- 精华
- 贡献
-
- 威望
-
- 活跃度
-
- D豆
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2002-2-12
- 最后登录
- 1970-1-1
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
通风空调系统如何防SARS交叉感染
中国制冷学会、中国制冷空调工业协会、中国建筑学会
关于空调通风系统采取应急清洗消毒措施,防止SARS交叉感染与传播的建议
随着天气变热,将会有越来越多的空调通风系统投入运行,目前SARS疫情严重,必须对中央空调系统与一切具有通风、换气功能的空调与通风系统制定强制性的应急清洗消毒的管理条例,务必要防止与控制由于空调通风系统的交叉感染与传播而引起的SARS病案。
一、 空调通风系统按疫情传播情况分为三类:
1、非医院无SARS病案发生的建筑物内的空调通风系统;
2、非医院已发生了SARS病案的建筑物内空调通风系统;
3、医院内的空调通风系统;
二、对于三类空调通风系统的预防控制对策:
1, 对于第1类空调通风系统必须贯彻预防为主的指导思想,在运行过程中采取强制性的定期清洗消毒措施;
2, 对于第2类空调通风系统必须经过全面、严格、澈底消毒后,并经卫生预防控制部门鉴定合格后才可重新投入使用,然后再按第1类系统要求,在运行过程中采取强制性的定期清洗消毒措;
3, 对于第3类医院内的空调通风系统必须采取严格隔离与消毒措施:
⑴ 凡是带有回风的,绝热加湿装置的空调通风系统必须立即停止使用,其送、回风口,采、排风口必须立即可靠地封闭起来,待SARS疫情消失后强制折除;
⑵ 隔离病房区不得与普通病房区合用一个空调通风系统;
⑶ 应对空调通风系统的风管定期封闭消毒;
⑷ 应对空调通风系统中的过滤器,表冷器,凝结水盘定期消毒清洗;
⑸ 用过的过滤器在清洗与报废前必须先进行消毒。
三、空调通风系统的一般清洁措施:
1、空调通风系统的进风采气口必须远离排风口,排烟口,垃圾堆,确保吸入新鲜清洁的室外空气;
2、空调通风的机房必须保持清洁干燥,严禁堆积杂物,成为变相仓库;
3、空调机组内的过滤器与风机盘管的进风过滤网必须定期更换、清洗:在疫情流行期至少每周更换清洗一次;
4、空调机组内的加热盘管,冷却盘管:在疫情流行期至少每周冲洗一次;
5、空调机组内的凝结水盘,喷淋室水槽,及有积水的箱底:在疫情流行期至少每天冲洗一次;
6、风机盘管的凝结水盘:在疫情流行期至少每周喷雾消毒一次;
7、有条件调整新、回比的空调机组,在疫情流行期内应尽量提高新回比,加大新风进风量。
四、 空调通风系统的消毒杀菌
1、风管系统必须在密封条件下才能有效的消毒杀菌,一般宜采用对金属无腐独作用的气雾消毒剂。对于风量大于10000 m3/h以上的大系统宜采取分段消毒。
2、新风机组与空调机组应该采取和风管隔开的单独密封消毒。凝结水盘,水漕宜采用液态消毒剂,箱体与箱体内的其它部件宜用气雾消毒剂,两者都不应对箱内各种金属具有腐蚀性。
3、消毒灭菌后的空调通风系统必须在无人居住条件下连续运行24小时后,经卫生防疫部门鉴定合格后,才能投入正常使用。
五、 过滤器与过滤材料的处置
1、对于从未受疫情污染的过滤器与过滤材料可以用一般方法清洗与处置;
2、对于怀疑受疫情污染过的过滤器与过滤材料必须先经消毒后再清洗与处置;
3、对于医院空调机组中的过滤器应采用一次性过滤材料,并按其服务病房、病区的病情性质不同,采取不同的消毒与处置办法。
六、 对于开式冷却塔与冷却水水系统
空调制冷系统的室外开式冷却塔是滋长、繁殖、传播军团菌的主要污染源,由军团菌引发的军团病症也是一种“非典型” 肺炎,随着本市中央空调系统迅速增多,而运行管理水平又尚不能迅速跟上,爆发军团病症的机率也在逐步增加,我们对此必须个清醒的认识和充分的估计,建议采取以下有效的预防措施:
1、 在目前SARS疫情流行期内,使用开式冷却塔的单位必须对其每个冷却塔每周轮换清洗一次。
2、 对于采用化学方法控制冷却水水质的单位必须每月自检一次冷却水的水质与病菌:对于采用物理方法控制冷却水水质的单位必须每周自检一次冷却水的水质与病菌。
3、 使用开式冷却塔的单位在疫情流行期,可以通过适量提高排污量与增加补水量的方法,改善冷却水水系统的水质与含菌量。
4、 对于冷却水水质与病菌数连续三次超标的单位必须检查与诊断其原因,并强制其采取有效的改进管理与工程改造的措施。 |
|