发表于 2003-10-11 01:24:54 | 显示全部楼层
规范规定单位负荷法仅用于电力规划和住宅设计,请看看总则!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-12 10:34:15 | 显示全部楼层
该规范主要是用于城市电力规划用,但我还未在其他规范上见到有关单位面积电力容量数据方面的资料,所以前一贴也说供参考用。
另,关于该规范中相关数据的适用范围,请16楼的再仔细看看该规范的条文说明之4.3.5条中的第二小条。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-12 14:15:32 | 显示全部楼层
有关GB50293-99规范中我个人的看法:
1、总则1.0.2中已经明确地指明了规范应用范围。“.....适用于城市电力规划的编制。”这等于说对超出电力规划范围外的其他电力设计规范并不起制约作用,而民规3.4.2中就明确规定单位指标法仅用于方案和住宅的电气设计。
2、准确地说GB50293的4.3.5条款中的单位指标是编制电力规划详规的预测值。拿预测值作施工图设计依据是很不妥当的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-12 14:33:47 | 显示全部楼层
常规操作中,我们一般都用单位指标法确定负荷量(不能说确定,只能是说是预测),对这种做法民规中也的确有限制,这种限制是不是合理,大家可就此问题讨论讨论。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-12 15:03:22 | 显示全部楼层
最初由 暗夜如磐 发布
[B]有关GB50293-99规范中我个人的看法:
1、总则1.0.2中已经明确地指明了规范应用范围。“.....适用于城市电力规划的编制。”这等于说对超出电力规划范围外的其他电力设计规范并不起制约作用,而民规3.4.2中就明确规定... [/B]


我觉得估算即使是施工阶段还是需要的,试问何为准确的负荷容量,除了那些电机类的负荷,其它的你计算的准吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-12 15:19:34 | 显示全部楼层
18楼说没错,但你没有理解我的意思。
实际上,单位面积指标数据我觉得不可能作为一种标准存在在规范里要求必须得到执行,在更大程度上,它是一个指导性质的数据,在设计中仅作为参考,GB50293-99规范中所列数据就是如此。不存在必须遵守或不遵守的问题。实际设计中,根据各方面的条件及经验是应该对数据进行调整的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-12 16:26:42 | 显示全部楼层
同意21楼的意见,不过作为强电计算基础的负荷容量都是估算的,其它的有误差也是自然的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-13 16:01:55 | 显示全部楼层
经验值用来计算负荷是可以接受的,《建筑电气设计常用数据手册》中有一个1979年香港楼宇建筑用电负荷的统计表,比较客观和具体,当然如果图审时一定要拿出准确的数据,列表计算是不可缺少的,现在发觉像我所在的小城市图审中心电气审图一般般,在小城市里专门搞建筑电气的混到高级工程师真的没几个呀。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-14 16:48:29 | 显示全部楼层
小城市中许多审图的并不是什么高工,有的甚至是大学刚毕业没几年的,他们很少有实际操作经验,所以只好拿书本来套。正如暗夜如磐所说,这是个铁定的道理。由于规范在一定程度上是有法律效应的,那怕是无道理,大家还得遵守。我们在这讨论的是它的合理与否,并不让大家因为不合理而不去守规范,请大家记住规范还是要守的,要不然只会跟自己过不去。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-6 03:05:30 | 显示全部楼层
高级写字楼的负荷是比较高的,我们通常按100W/每个插座计算,还要预留多几个回路备用,以防增加特别的照明和样板演示.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-17 18:05:59 | 显示全部楼层
数据只能作为参考,如果是方案阶段,可以按100瓦/平方米。如果是施工图阶段,就要看具体的安装设备,在此基础上留有余量即可。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-18 10:00:13 | 显示全部楼层
此问题根据在出色阶段,可根据实际情况按照3、4楼楼主说的进行估算,根据我参与设计审查的经验,应该没有问题。如审图要求根据,可将照明与空调色别分别计算,照明计算不用说了,空调系统中如采用集中空调,每个末端(包括水阀和风机盘管)不超过500W,分体式空调可按每30平方1匹来计算。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 06:37 , Processed in 0.217358 second(s), 47 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表