[日积月累]:定水量系统的主要缺点

[复制链接]
发表于 2003-8-28 13:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1.冷水机组总容量及水泵总流量必须按照各末端冷量的最大值之和来计算而不能按各末端冷量逐时之和的最大值来确定,否则会因水流量不够而造成部分末端冷量不足(能耗大)。
2.采用多台冷水机组及相应的水泵联合运行时,系统工作情况取决于水泵的运行方式,现假定系统中有两台冷水机组及两台对应水泵,则:
  a.50%设计冷量时,停一台冷水机组,但两台水泵仍然同时运行,则系统供水温度将变为9.5度(7度/12度),末端设备的除湿能力将降低,若室外处于设计状态下而只有一半的用户使用末端,则运行的末端不能满足冷量需求。
  b.50%设计冷量时,停一台冷水机组及对应水泵,则水泵超流量运行,可能烧毁电机。若室外处于设计状态下而只有一半的用户使用末端,则末端水量不足。

由于以上两点原因,在大型空调系统中,水系统一般采用一次泵变水量系统或二次泵变水量系统。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-29 16:27:40 | 显示全部楼层
可是定水量系统也很常见呀,没这么严重吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-2 11:58:20 | 显示全部楼层
我想我们的目的是花较小的代价得到尽可能好的效果,变水量系统的确比定水量系统先进,效果好,为什么不用呢?
当然,在一些小型的、要求精度不高的系统中,采用定水量系统也未尝不可。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-3 15:29:06 | 显示全部楼层
你好,我是作弱电的。看了您的文章,请教几个问题:
1、定水量时,楼控系统先调节分集水器的电动两通阀。然后通过计算冷量,停止一台冷机和水泵。但是,按您的说法,好像上述方法行不通,您能提供其他控制方法吗?
2、为了调节电动两通阀,需要测量分集水器的压差或压力,请问压差和压力一般应该如何选择?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-3 17:15:48 | 显示全部楼层
在定水量系统中,没有任何自动控制水量的措施,系统水量的变化基本上由水泵的运行台数所决定。你所说在分、集水器上加电动两通阀调节水量,应该是在分、集水器之间加的压差旁通阀吧?不知我理解的对否,如果这样,那系统就已经是一次泵变水量系统了。压差旁通阀两端的压差可以近似的认为是用户侧的压力损失,一般15米左右。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-4 09:30:48 | 显示全部楼层
谢谢意形。是压差旁通阀。另外请问有的工程使用电动蝶阀代替电动两通阀(电动蝶阀的执行器是可以定位的),因为电动两通阀一般最大是DN150。不知这样作会不会影响冷冻系统的运行。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-4 10:47:51 | 显示全部楼层
典型电动碟阀的调节性能,在开度<60%时,呈现等百分比特性,而在>60%时,一般呈现快开或直线特性,因此在调节精度要求不高的系统中,可以代替调节阀。一般我们要求压差旁通的特性应为具有直线特性的双座阀,而阀门的口径一般要比旁通管径小2~3号,至于原因建议你参考相关资料或厂家样本。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-5 09:12:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 01:23 , Processed in 0.599789 second(s), 46 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表