找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 792|回复: 0

[转贴]:消防水泵智能自动巡检技术

[复制链接]
发表于 2006-11-25 13:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
摘要:特点是采用了可编程控制器(PLC)替代了消防水泵纯继电器控制技术,用梯形图语言按消防要求编程,实现了消防水泵智能自动巡检。即是在平常无火灾情况下,运用自动巡检技术,使消防泵组能自动地周期性逐台起动运行,发现水泵故障能以声、光形式告知现场值班人员和将泵组运行、故障信息传递到远方的消防中心。
关键词:可编程控制器(PLC) 继电器控制技术

消防水泵智能自动巡检技术是在90年代末期清华紫光自动化工程事业部研制生产TH.F全自动微机智能控制消防供水设备,自行开发的、符合国家消防法规的智能型检测技术。特点是采用了可编程控制器(PLC)替代了消防水泵纯继电器控制技术,用梯形图语言按消

防要求编程,实现了消防水泵智能自动巡检。即是在平常无火灾情况下,运用自动巡检技术,使消防泵组能自动地周期性逐台起动运行,发现水泵故障能以声、光形式告知现场值班人员和将泵组运行、故障信息传递到远方的消防中心。

当火灾出现时,能自动退出巡检模式,使消防泵组立即投入消防模式,即“消防优先”原则。

技术实施的几种方式:

1.可编程控制器与变频调速器结合成一个控制体系,可实现消防水泵周期性自动低频(定频)巡检。

2.可编程控制器与电动阀、旁通泄压管路结合成一个控制体系,可实现消防水泵周期性自动工频巡检

由于运用了周期性自动巡检技术,就可避免因潮湿造成的泵电机短路或泵轴锈蚀“抱轴”,使泵组处于常备不懈状态,减轻了劳动力。

众所周知,消防水泵其功率是较大的,用人工的办法盘动进行日常维护是很难实施的,运用自动巡检技术就能使消防系统能“养兵千日、

用兵一时”,当需要时就能安全可靠的投入运行。

技术已应用到清华紫光(集团)总公司的消防产品——微机智能控制工频泵消防供水设备,该产品已经获北京市消防局备案登记,取得消防资质,并成功使用在西安文化广场、北京望京利泽家园、北京西藏大厦、北京金狮酱油厂、总参三部、北京广播学院、清华紫光国际交流中心、清华大学信息研究楼、中央电视台影视之家。

综上所述,不难看出该技术可观的社会效益和经济效益。

随电机容量改变的设备表

控制箱代码
电机功率 kw
巡检控制柜变频器功率kw
低乐断路器脱扣器额定lU流(A)
交流接触器额定IU流(A)
电流互感器变比
热继电器额定电流(A)
控制箱尺寸

WXHXD(m)

QF-1.2
M1,4
KH2.5
KH3,6

TH—F-一2/22
22
11
NSl00
63
40
16
75/5
63
800※1800※500

TH—F-一2/30
30
15
NSl00
63

TH—F_一2/37
37
18.5
NSl00
100
63
25
100/5
85

TH—FI一2/45
45
22
NSl60
120
800※2100※600

TH—F-一2/55
55
30
NSl60
160
100
40
200/5
120

TH—F-一2/75
75
37
NS250
160
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-23 07:05 , Processed in 0.366735 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表