找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3163|回复: 4

问一个高层群楼消防电梯设置的问题

[复制链接]
发表于 2008-12-20 15:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
高层消防电梯在裙楼要不要设出口的,最普遍的情况,上部住宅下部商场,通常电梯不在2-3层商场停靠,
现在审图逼着在裙楼每个分区设一个,可规范并没有明写啊
而且上部住宅的消防电梯跟下部混用,这样会导致上部和裙楼人流混乱的,各地怎么考虑的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2008-12-27 01:24:19 | 显示全部楼层
02、03年我的一个项目就是这样,二类高层,裙房5层24米以下。
扩初时裙房部分消防电梯前室不开门,被消防提,要求每层到达;
施工图时按此意见做,被审查师提,说住宅和商业交通混杂;
我们和审查交涉,把扩初纪要给他看,跟他解释电梯控制停站可以区分使用,火灾时变成每层停站,一概无济于事,
他说要么按他说的把门堵上,要么消防出个专项说明函,还要消防单位公章+批准人个人签字!
nb吧,
那时审查是“代政府行使职责”,就是不明白如果他是设计人,会怎么做。

后来又审到人防,人防部门要求洗消间加后门,审查师说不能加,要加也要专项说明函,单位公章+批准人个人签字!呵呵。

这已经不是设计问题或者说技术问题,所以我们把问题移交,让甲方去搞定。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-8 13:07:32 | 显示全部楼层
对于类似情况,确实惹人不痛快,要不然,怎么有人要呐喊“理解万岁”,搞技术这行的,大家应该把握原理及最初的缘由,至于具体设计应灵活
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-30 09:24:12 | 显示全部楼层
我们这儿是在商业部分消防电梯前室加设消防员专用门(甲级防火门),住宅电梯不设停站,审查人员也没说什么。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-11 22:06:49 | 显示全部楼层
住宅和商业必须区分开的.不能合用.如果商业本身已经上规模了,那必须单独设消防电梯
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-22 06:43 , Processed in 0.231758 second(s), 39 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表