[求助]:我做了个方案,消防吃不准?

[复制链接]
发表于 2009-4-3 20:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我做了个方案,消防吃不准?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2009-4-8 02:17:28 | 显示全部楼层
zp未见,本建筑和隔壁楼应该不是一个防火分区的,感觉窗洞口距离可能有问题。

本楼:
分区:高层医院,一类高规,自动喷淋,1000X2防火分区没问题。
疏散:一层的几个门开向错了,底层的直接对外出口表示不对,至少也是大量设防火门,不好用也不经济。
两个安全出口之间规范是24米,也就是48m,你是48.9米,超过了,不行。疏散宽度没问题,但疑似不满足医院规范的主楼梯宽度1.65要求。

右边的防烟楼梯不能算通过防烟前室、阳台或凹廊进入,一层处也不对。
下地下室一层处未分隔。
内走廊较长,未设排烟。水电等井道空间均未考虑,更别提医院的特殊设备井道。(感觉是方案,不算大问题)

从电梯配置数量、内卫生间不便观察、护士站距离超30米、暗电梯厅等来看,这样的病房楼条件算比较差的。
不大的一座楼,还设缝。如果不是规划限制或者日照等影响,建议你加层,缩短些是不是可以不设缝,或者结构后浇等处理——不是消防问题,随口提的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-9 00:42:08 | 显示全部楼层
谢谢!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-9 02:06:30 | 显示全部楼层
二楼的很认真,我也下来看看
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-9 16:24:26 | 显示全部楼层
方案不敢恭维,太差!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-7 08:38:05 | 显示全部楼层
最初由 xuyu 发布
[B]二楼的很认真,我也下来看看 [/B]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 01:33 , Processed in 0.188542 second(s), 41 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表