[求助]:柱下独立基础箍筋问题?

[复制链接]
发表于 2003-9-12 07:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问柱下独立基础中柱基上部,地坪以下柱部分箍筋是否需要完全加密?有关于这的规定吗?请各位高人指点!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-12 12:24:54 | 显示全部楼层
地坪上下500mm处应加密
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-12 12:33:46 | 显示全部楼层
抗震规范(GB50011-2001):
柱的箍筋加密范围应按下列规定采用:
  1 柱端取截面高度(圆柱直径),柱净高的1/6和500mm三者的最大值。
  2 底层柱柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端外尚应取刚性地面上下各500mm。(有地下室时,底层柱为一层柱)
  3 剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。
  4 框支柱,取全高。
  5 一级及二级框架的角柱,取全高。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-12 17:21:44 | 显示全部楼层
3楼的老兄,你所说的没错,在抗震规范6.3.10中是这么说的,可是这的箍筋您是怎么加密的??
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-12 23:33:37 | 显示全部楼层
个人认为下刚性地坪以下500,柱箍筋可不加密,即图中-1.750(-2.150)以上500这部分的箍筋加密可取消,按普通柱箍筋间距要求。
之所以提出这样一个认识,我认为在地基基础内是不考虑抗震的,同样基础梁也是没有箍筋加密这一说的。各位同行,你们提提对我这一认识的看法。
相关构造柱箍筋加密的讨论可见http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=84938
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-17 00:54:09 | 显示全部楼层
1,基础梁梁面标高一般都在刚性地面以下500(防雷要求),因此柱下独立基础承台内柱筋的箍筋不需加密,并不违反规范。按照一般图集做法只需上中下各加一道,仅作为固定的作用。
2,在基础承台这么大块的混凝土里面,几条箍筋应该起不了什么作用吧:)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-17 13:50:58 | 显示全部楼层
不同意大地的说法。因为框架柱的计算长度是从基础顶面算起的,应该考虑抗震。故应该箍筋加密。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-17 22:10:35 | 显示全部楼层
5楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt  

个人认为下刚性地坪以下500,柱箍筋可不加密,即图中-1.750(-2.150)以上500这部分的箍筋加密可取消,按普通柱箍筋间距要求。
之所以提出这样一个认识,我认为在地基基础内是不考虑抗震的,同样基础梁也是没有箍筋加密这一说的。各位同行,你们提提对我这一认识的看法。
相关构造柱箍筋加密的讨论可见http://www.xdcad.net/forum/showthre...&threadid=84938  






注意:单柱单桩之间或垂直于两桩连线之间的基础梁宜按框架梁要求设计。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-18 13:39:19 | 显示全部楼层
最初由 安吉奈 发布
[B]2 底层柱柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端外尚应取刚性?.. [/B]

难道还不明确吗,图中加密范围不是大了,而是不够。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-19 08:59:53 | 显示全部楼层
我们以前做的是正负零到基础顶面都是加密的(插筋范围我记得也加密的,但这个我不能确定),其实你看看加密与不加密也就差2根箍筋吧
我觉得结构设计是不是节省,不在这方面的一点点上,主要是体系的选型什么的,所以不要跟构件斤斤计较,这样往往达不到节省的目的,反而损失了结构整体的可靠性

楼上说基础不考虑抗震,我觉得基础现在是鉴于计算分析能力的限制无从考虑抗震,基础抗震应列入概念设计的范畴,通过一些构造措施保证结构的整体性。结构上部的地震力都是要传递到基础的,上部那么多的地震荷载不会凭空就没了,地基及基础的抗震远比上部结构复杂。
不知道大家同意否?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-19 16:11:35 | 显示全部楼层
4楼的话法是对的。国标03G101-1也是这样画。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-28 15:13:49 | 显示全部楼层
斑竹应该给10楼搂主加分。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 08:57 , Processed in 0.261107 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表