请教各位桥梁方面的行家:如按极限能力计算梁的配筋没有问题的前提下,但其挠度大于规范允许值时,结构单从安全上考虑有没有问题。(注:这是一个实际问题,特向行内老师求助)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-22 01:32:35 | 显示全部楼层
桥梁,我是不懂。但我想规范既然给规定,是应当遵守的,至少在建筑工程中是这样。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-22 01:49:13 | 显示全部楼层

Re: [求助]:关于正常使用极限的问题请教

最初由 dmt007 发布
[B]请教各位桥梁方面的行家:如按极限能力计算梁的配筋没有问题的前提下,但其挠度大于规范允许值时,结构单从安全上考虑有没有问题。(注:这是一个实际问题,特向行内老师求助) [/B]

*-*a 你这不是明知故问吗?
    承载能力极限状态计算没问题,但正常使用极限状态计算不满足要求(挠压超限)也是不行的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-4 21:45:24 | 显示全部楼层
从结构安全的角度是没有问题的,而规范规定的挠度限制是防止结构挠度过大而影响感观,从而引起人们的安全恐惧,对人们的出行产生不利的影响,从这个角度看,该结构存在安全隐患。