我现在在做一个工程,为地下一层,地上五层建筑,其中部为大厅,跨度为宽24米,长30米大空间,中间无柱,其中二层结构至五层结构为粘结预应力梁,施工方法为地下一层至五层排架不拆除,待屋面结构预应力施工完后再拆除五层排架、五层预应力施工完后再拆除四层排架,以此类推),在施工中必然造成,上面的荷载会通过排架传给地下室底板。但我问过好多人都无法计算出,到底有多少荷载传下来。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-10-10 20:46:42 | 显示全部楼层

简单

每层浇筑好的混凝土梁板到达一定强度后都会自己承担由排架传下来的上部荷载,理解后就好计算了
论坛插件加载方法
发表于 2003-10-10 20:56:10 | 显示全部楼层
对楼主的问题没有看得很明白。
你说的排架是不是指模板支架?你们是先施工顶层的预应力再施工下层的预应力吗?
上下层模板支架的立柱中心应在一条直线上,这样可以使施工荷载较好地向下传递。
还有,你计算这个荷载有什么具体用途吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-10-10 21:30:26 | 显示全部楼层
当然是计算排架用了,由于无法计算传下的力有多少,各层的排架没法计算,同普通框架不一样的是,没有加预应力的梁无法承受无法承受施工荷载,如果把上面的施工荷载和梁板重全部传下来又太大。
我的QQ:81356350
我的MSN:zxfem2002@msn.com
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-11 14:00:59 | 显示全部楼层
这是个施工计算中普遍存在的问题。当施工上层结构而下层支撑体系未拆除时,各层的荷载是在逐层往下传递。但是,施工中考虑的砼的强度问题可以提供计算依据,比方说,当砼强度达到75%,那就意味着其可以承受结构设计允许荷载的75%,从而可以考虑将施工荷载进行折减下传。当传递到第三次时就已经很小了,所以我个人意见传递两次就可以了。不知对不对,请大家指正!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-10-11 17:42:22 | 显示全部楼层
不能这样算,普通框架可以,但这个结构的荷载基本上都要传下来,你想中间20*30米有五层板不可能这样算
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-13 14:43:26 | 显示全部楼层
实在不好算,就用ansys吧!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-22 10:51:02 | 显示全部楼层
这个传递过程主要考虑各层砼自重问题,顶层施工荷载可考虑相当于半层自重,而各层自重又可根据砼强度进行折减计算,比如达到设计强度可考虑承担50%自重,这样总荷载可以考虑2.5层,另外,最底层排架除与上面成直线的外,可适当增加支柱处理。不知可否?请多提宝贵意见!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-28 00:12 , Processed in 0.428167 second(s), 44 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表