一小高层综合楼,正面为公路,右高左低(8%坡),总高差为3.3米,建筑屋面按最低处总高为34米,最高处总高为31.2,楼后面为平地,与楼前面最高处地坪一致,按此地坪建筑总高也为31.2米,该楼设有两部电梯,两楼梯,都可直达屋后面地坪,请问楼梯是否要设防烟楼梯?(即总高度是算到最低处,还是最高处)。


该楼二层为餐厅(厨房设计在附楼二层),三四层办公,五层半边办公另半边旅馆标准间,中间设防火墙,甲级防盗门,六到八层为旅馆标准间,请问五层互相利用楼梯做疏散出口是否合适。
请高手赐教。(信箱:xiongjunzi@sohu.com)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-10-25 12:00:06 | 显示全部楼层
恐怕要做防烟楼梯间,综合楼   性质复杂,功能多!
你除了看防火规范也要看个专业规范,向你这样的建筑想擦边估计可能性不大!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-25 13:20:05 | 显示全部楼层
你想用建筑高度 小与32米来 擦边 , 看建筑工程技术措施 2。3 建筑高度及计算