[求助]:小水电机组控制屏设计

[复制链接]
发表于 2003-10-30 10:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
这有一套400V,100KW左右的水轮发达机组,我准备设计其控制屏,我这有一些原理图,但都是一些1000KW大机组的,哪位有这些小机组的图能提供吗?再者我想了解设备选型的问题,哪位有类似控制屏的具体设备型号清单,能提供吗?对一些主要设备(如断路器、功率表、电流表、接触器等),给些选型建议也可以。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-1 12:53:49 | 显示全部楼层
小水电控制屏成套供应的厂商看到很少,市场上见到的大都是杂牌公司七拼八凑的东西,难以判定优劣。但大部分都存在这样一个问题,就是没有智能脱载自动控制的,建议你搞一个带PLC的智能脱载自动控制系统的,这样就可免了老板们人工值守的工资了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-11-4 09:38:27 | 显示全部楼层
我也有同感,所以想先设计一个简单的,再进一步加入PLC和计算机监视系统,不过经验少些,想得到些资料。再者对一些主要设备的选型拿不准,想听听大家的建议。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-4 10:59:05 | 显示全部楼层
我觉得你现在更确切的说应该是选型和提要求,既然如此你就可能需要多依靠别人尤其是厂家的技术支持了,建议和他们多交流
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-23 09:08:02 | 显示全部楼层
400V,100KW机组的控制盘根本不需设计的,一般都是随机配套。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-23 09:35:44 | 显示全部楼层
   我公司有一小水电站,400V,400kW,其主要设备配置清单如下:空气开关:DW-1000(万能框架式,具有过流保护、欠压保护),刀闸:HD13-1000,有两组电流互感器,一级用于计量,一组用于保护,保护回路串接反时限过电流继电器,作用于空气开关的失压线圈,起到过负荷保护。一组电压互感器,一块同期小屏,并网采用准同期并网,有刀闸进行操作并网,励机方式采用自励,无高速器,控制屏上有:四块电流表(A相、B相、C相、励磁电流表),电压表一块,电压换相开关1只,有功功率表、无功功率表各一只,有功电度表、无功电度表各一只,合闸指示灯,磁场变阻器,控制屏的下端有三只过电流继电器,端子排,分流器。控制屏的后端主要有:电流互感器,电压互感器。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-24 18:05:33 | 显示全部楼层
如五楼说的,一般低压发电机组不需要设计,其控制和保护均较简单,发电机生产厂与一些控制屏生产厂有配套产品。而且配套产品也比较先进,能够实现自动或半自动励磁和并网(车)控制,只是水机不能实现自动化,原因是成本高。如你有特殊需要,可与厂家连续后修改设计图,以满足你的要求。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-27 13:18:38 | 显示全部楼层
我是专做水电站机电设计的,根据我的实际经验,提出几点建议:
1、由于容量小,电压低,保护可只配速断、过流,如果并网线路上挂有负荷,考虑小机组不带自动调速,丢负荷将产生过压,损坏用电设备,可设不带延时的过压保护。
2、并建议采用常规保护,如采用微机保护,同样存在控制电源不可靠的问题(无直流畜能)
3、由于是运动的设备,再考虑到水电站一般在山区,线路跳闸率高,你期望的通过自动化设备来达到无人值守不太现实。再说,这样小的机组不要太多的人,2个人足矣。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-29 20:42:26 | 显示全部楼层
我也正在做一小水电站的设计,有什么可交流一下。控制屏该和一般的一样,只是电压低了而已。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-30 18:19:32 | 显示全部楼层
现在的小机组发电机厂家可提供自动化控制屏,带有二次保护功能,不需要再设计了(因为小机组的二次控制保护部分要求比较简单,一般可以满足要求了)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-5-17 11:22 , Processed in 0.198904 second(s), 50 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表