[求助]:加油棚的耐火极限

[复制链接]
发表于 2003-11-4 16:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
根据加油站规范,加油站的耐火等级不低于二级,
则根据“多规”耐火极限:柱2.0梁1.5屋顶承重构件0.5。
而加油站规范规定“当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时,其耐火极限
可为0.25h”,这里的“承重构件”不很明确,如果加油棚为网架结构
则可以理解承重构件为网架及檩条,但如果加油棚罩为钢梁、钢柱承重结构,
则主要承重构件钢梁与钢柱的耐火极限到底该取多少?请指教,多谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-8 11:30:10 | 显示全部楼层
死扣?钢梁结构,钢柱结构不就是梁,柱吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-1 17:56:23 | 显示全部楼层
哈哈哈,你套错规范了,你看看加油站设计规范,规范里有相关规定
"加油加气站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时,其耐火极限可为0.25h,顶棚其它部分不得采用燃烧体建造。"
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!