发表于 2003-11-7 20:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
详见下图:
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-7 21:55:18 | 显示全部楼层
因为你提供的条件图不是很全,也不知道你计算时的荷载取值多少,所以很难估出框架梁是不是需要加固,不过仅根据你提供的条件来说,我个人认为最好是在框架梁跨中出下面增加一型钢柱,将框架梁跨度减小,梁原有配筋应该是足够的,只是个人看法,仅供参考!

不好意思,我上面所提的建议考虑不是很周到,楼主的做法是可以的,不过还有一个建议,既然你在楼梯中部增加小柱及梁,那索性不如将柱及梁加在原框架梁的旁边(最上面1~2步可以悬挑),使新增加的楼梯独立于原框架,这样做不知道是不是更好些!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-11-7 22:26:50 | 显示全部楼层
我上前的想法是,在±0.000层楼梯起跑处,主框架梁下不加柱子,只在楼梯板跨中处架两根小柱和一根梁,形成一榀框架来减小荷载。将原来板的钢筋打出来,直接作楼梯板的底筋和面筋。±0.000层原现浇板的配筋为Φ12@200,这样可以减小对结构的破坏。
二楼兄弟的建议也可行,但是如果单独做一个楼梯和柱架梁断开的话,那这个楼梯的板厚和筋都会加大。由于地下室的层高为3300MM,一跑到底,取步高165MM,也需要20步,照二搂兄弟的做法,水平投影段的长度为5700MM,板厚至少要取到190MM,那样砼和钢筋用量都会增加。且楼梯下面不太好使用,如果在楼梯中间部位增加梁和柱,将楼梯分成两跨,则会节省一些。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报