找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1468|回复: 11

[求助]:避雷器问题:

  [复制链接]
发表于 2003-11-24 22:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问:低压配电中,避雷器前面为什么要加熔断器或断路器,有人说:是为了保护避雷器
,但雷电流这么大,这时候熔断器断开或断路器断开,那避雷器就没用了。和高压的却没有加熔断器或断路器。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-26 09:22:39 | 显示全部楼层
个人瞎猜可能是在较小电流的时候,断路器或开关动作,就可以起到保护作用了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-27 11:48:44 | 显示全部楼层
没搞错吧,避雷器前加熔断器或断路器?
避雷器本身就是要把雷电流导入地下,断开后怎么保护电气元件?
你说的避雷器是不是浪涌元件?
那是有防雷作用,但前面的断路器不是保护浪涌元件的,而是保护其后面的用电设备。
浪涌元件可以在雷电入侵时,在断路器动作前瞬间把雷电流导入地下。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-30 22:03:29 | 显示全部楼层
首先为了不给大家错误的概念,楼上的的看法可以说是完全错误的
一楼说得浪涌前加熔丝或断路器确实是必须的
就像经典力学不适合微观一样,雷电流情况下开关其实是导通的
加断路器主要是两个作用,1)有一个检修用的断开点2)方式元器件因为一般短路动作或损耗
至于为什么雷电流情况下是导通,主要要选一个适合的分断能力一般为25KA,通过雷电流击穿导通
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-1 08:52:42 | 显示全部楼层
多谢楼上的指点。
似乎我们说的断路器并不是同个断路器。
我做的浪涌前都没有单独为浪涌设个断路器,我看了下产品上也没有这样的要求。
只要直接并联连在总配电箱的总断路器后面就可以了。
我的意思也是在此,不过现在有点怀疑了,斑竹能再详细说明下吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-1 19:59:27 | 显示全部楼层
请问楼上你哪一点不理解
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-2 15:44:42 | 显示全部楼层
低压配电中,避雷器前面加熔断器或断路器是为了避免操作过电压对避雷器的损坏。
避雷器与熔断器或断路器的工作原理不一样,避雷器检测瞬间高电压,而熔断器或断路器检测0.24I2RT(I2RT为I的平方RT),雷电流瞬间值非常大,但是其0.24I2RT并不能达到熔断器熔断或断路器跳闸的值,因此不影响避雷器的工作。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-3 01:28:00 | 显示全部楼层
这阶段象这样讨论的帖子不多了,但技术论坛本身就需要这样的讨论方式,希望大家都能象楼上几位那样,在坛子中敢于提出自己的看法,这样于已于人都有得益。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-4 16:40:54 | 显示全部楼层
楼上,有个问题我想问下,
操作怎么产生过电压?是过电流吧。
那么,当发生过电流时,发生过电流的分支回路上的断路器就会动作,也有可能浪涌前、电源进线处的断路器发生动作,那么这时单独给浪涌配个断路器是否有实际的用处?
而且,我觉得就算浪涌前的断路器前发生的动作,当故障排除时,通常把其它的断路器合上,而容易忽略把浪涌前的断路器合上,这就造成遭到雷电击时没办法把雷电流导走。
所以我觉得,浪涌前没必要单独设断路器。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-12 12:51:41 | 显示全部楼层
看了大家的讨论,觉得长了不少知识,我感觉7楼楼主说的对
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-16 08:08:51 | 显示全部楼层
9楼的朋友:合闸瞬间是可以产生操作过电压的.不会产生过电流的.
浪涌前是没有必要装设断路器,假如强行安装只能在发生雷击时开关跳闸,全部电力系统瘫痪!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-16 09:39:47 | 显示全部楼层
同意11楼的看法,是可以产生过电压而不会产生过电流。资询到一个问题,请指教:
对于10KV电容器处所安装的避雷器,其额定电压参数的13..6和17,其参数意义是相同的吗?据厂家说是根据不同标准推算出来的,但均属于同一产品。前面13.6的推算办法为:1.1×Um(其中Um为12KV,即系统最高运行电压。)17KV是如何推算出来的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 09:33 , Processed in 0.385551 second(s), 53 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表