[求助]:关于穿管线路标注安装方式??

[复制链接]
发表于 2003-12-9 09:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
关于穿管线路标注安装方式,我见到两种说法:
一种是:穿焊接钢管敷设——SC
                 穿电线管敷设——TC

一种是:穿镀锌钢管敷设——TC
               穿焊接钢管敷设——GC
                    穿电线管敷设——SC

请问这两种说法哪种对????
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-9 10:45:21 | 显示全部楼层
应该是第一种吧!
穿焊接钢管敷设————————SC
穿电线管敷设—————————TC
穿硬聚氯乙烯管敷设——————PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设———FPC
穿金属软管敷设————————CP
沿钢索敷设——————————M
穿水、煤气钢管敷设——————RC

*-*7
“C”指的是暗敷(错了大家指正)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-9 12:35:17 | 显示全部楼层
穿硬聚氯乙烯管敷设——————PC             C”指的是暗敷

穿金属软管敷设————————CP              它是外露   对吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-9 12:46:11 | 显示全部楼层
不能这么说,要是外露的话(就是明敷),一般符号是“E”表示!
虽然符号“C”和“E”一般按照暗敷和明敷说明,而且一定是附在后缀。
但是这只是一般说法,并不代表全部。
至于金属软管,那只是为了在拐弯等一些对于硬性管槽难以施工的地方使用,明敷暗敷需要按照实际情况而定。
不要过于认真吧,这只是一般意义的说法!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-12 11:48:43 | 显示全部楼层
2楼说的只是管的名称,没有暗敷的含义。
敷设有单独的定义,92DQ1(华北标办)里有明确说明:
WE——沿墙面敷设
CE——沿天棚面或顶板面敷设
WC——暗敷在墙内
FC——暗敷在地面内
CC——暗敷在顶板内
ACC——暗敷在不进人吊顶内
例如:SC20-CC   焊接钢管SC20暗敷在顶板内。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-17 21:50:47 | 显示全部楼层
穿水煤气钢管敷设——RC 此种钢管管壁最厚,一般用于有腐蚀场所如埋地
穿焊接钢管敷设——SC  此种钢管管壁较厚,一般用于砖水泥暗敷或无腐蚀环境下的明敷
穿电线管敷设——TC   此种钢管管壁最薄,由铁皮做成,不建议使用
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-18 09:28:12 | 显示全部楼层
现在弱电经常使用KBG(扣压式)和JDG(紧定式)两种内外都镀锌的钢管。而且已经形成行业规范(CECS)和施工验收规范。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-12-18 09:53:44 | 显示全部楼层
楼上说的KBG(扣压式)和JDG(紧定式)两种内外都镀锌的钢管有相关的资料及(CECS)和施工验收规范的具体文字吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-18 15:41:54 | 显示全部楼层
楼上朋友提到弱电用镀锌钢管,并成为行业和施工验收规范,我觉得跟地方法规和地方施工常规行为有关,至少全国目前支线采用PVC的还是占大多数。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-18 17:59:35 | 显示全部楼层
建议大家去买图集吧 按国标来嘛
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 14:31 , Processed in 0.436259 second(s), 53 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表