[讨论]:关于洁净空调阻力问题!

[复制链接]
发表于 2003-12-18 21:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
洁净空调高效过滤器阻力从初阻力到终阻力的变化很大,在系统平衡中如何实现不同阻力变化引起的不平衡?在实际工程中如何调节??
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-18 23:17:21 | 显示全部楼层
你不知道有余压阀这东东么!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-19 14:27:09 | 显示全部楼层
送风机采用变频控制。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-26 15:16:58 | 显示全部楼层
风机的压头按终阻力确定,且24小时不间断运行,竣工后一般试运行一段时间后,滤网阻力将会达到一个相对恒定值并缓慢上升,靠余压阀即可平衡.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-12-30 13:25:23 | 显示全部楼层
我刚去学习回来(许钟粼的班),他说不应该按额定终阻力算压头的,应该是按风量和额定风量的比来确定初阻力,然后终阻力就初阻力的2倍,这样子系统的阻力就非常小了,也好选风机拉!不过他只说原理,不说工程实践的!