[讨论]:底框结构的框架梁柱钢筋按什么类型计算锚固

[复制链接]
发表于 2004-1-5 11:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本工程在南京,属于7度抗震设防,底层框架(二级框架),上部5层,满足《抗震》层数,高度等的要求。就是底层框架部分的梁柱按照什么类型(按框架顶层还是按照框支梁柱)来锚固梁柱内部的钢筋有疑问。我看了03G101-1的36,37,55,61,67等几页,确实有很大的区别。我个人认为按照框支梁的要求对梁柱钢筋计算锚固比较合适,毕竟上部还有砖混房屋。不宜按照框架结构顶层梁柱钢筋的锚固要求来做。不知各位有什么什么不同意见啊!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-1-5 16:25:35 | 显示全部楼层
按框支梁柱的配筋构造更合适一些,主要是其受力特点与普通框架梁不同,另抗规p80页第7.5.4条4款也有相应的规定。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-1-6 15:39:54 | 显示全部楼层
还是强条,我居然没有注意到!!谢谢2楼的了!!!