超过50米以上的公开建筑楼梯件要做机械排烟加压送风,我认为这样的楼梯要么不开窗要么开固定窗才能保持风压,但最近一位通风老同志告诉我这样的楼梯开窗没关系,风压可以保证。我想那位高手遇到这样的问题是怎么考虑解决的,谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-1-12 00:57:47 | 显示全部楼层
开窗应该没关系的,毕竟机械牌风保证的是负压
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-1-12 20:04:30 | 显示全部楼层
?????不会吧?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-12 20:10:43 | 显示全部楼层
可以开窗,我就做过,并通过了施工图审查!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-1-12 20:16:05 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢了,我在书上看到前室楼梯间都要保持正压,通风的一位老兄告诉我如果风量大点,风从窗户出去要也阻力的,那就可以保持一定的压力.吾以为然也:)  