[求助]:框架梁的支座调幅可以取多大??

[复制链接]
发表于 2004-1-12 08:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
之所以问这个问题是因为,我有一个工程,其建筑的使用功能改变(活荷栽变大了)
经过计算,某一跨的框架梁其支座和跨中的钢筋都不够了(需要加固),但支座的
加固不具备条件,因为,框架柱截面相对梁太大了(规范要求加固梁的支座时,加固
的钢板或碳纤维要在从梁边算起4倍的板厚范围内,而钢板或碳纤维实际上是从柱子
旁经过,所以柱子比梁宽的太多的话,就很难满足上述的要求了),所以,我想是否
把梁支座的增加的弯距放到跨中来,直接加固跨中,但这样做实际上是对梁的支座
采用了更大的调幅系数(在新的工况,可能要小于0.8,而规范实际上只要求1~0.8),
记得我有个同事讲过,一跟梁,只要你保证它的支座和跨中的弯距之和等于1XQXLXL/8
(简支梁的弯距),其支座的弯距可大可小,反正多余的给跨中,但如果支座的弯距太
小势必造成支座的裂缝太大,我想即便如此梁的强度应该没问题,
现在回到一开始我讲的那跟梁,就是只加固梁跨中,梁的支座弯距只按一开始配的钢筋
所能承担的,将支座和跨中增加的弯距一并在跨中加固,不知道大家的看法
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-1-15 13:12:49 | 显示全部楼层
看《高规》5.2.3.条,调幅后的跨中弯距不得小于竖向荷载作用下按照简支粱计算跨中弯距的50%。