高层筏片基础,结构自防水,窗井外墙200厚是不是偏薄,地下防水规范如果是结构自防水外墙墙厚好像要250,我不敢肯定。谢谢。请指教。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-2-8 14:46:06 | 显示全部楼层
别小于300,小心裂缝
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-8 14:58:13 | 显示全部楼层
1楼的大大,你记得不错
根据 地下工程防水技术规范GB50108-2001

4.1.6 防水混凝土结构,应符合下列规定:

  1 结构厚度不应小于250mm;
    2 裂缝宽度不得大于0.2mm, 并不得贯通;
    3 迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-27 15:57:31 | 显示全部楼层
我个人觉得不应小于300  一般窗井墙都是单向板 而且荷载都不小 计算配筋很大