[讨论]:蒸养混凝土是怎么回事情

[复制链接]
发表于 2004-2-11 09:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我在设计院,没施工经验,请问什么情况下要蒸养混凝土,具体是如何操作的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-2-14 21:26:53 | 显示全部楼层
冬季施工
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-15 02:02:38 | 显示全部楼层
蒸养混凝土即蒸汽养护混凝土,多用于预制构件。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-18 20:55:23 | 显示全部楼层
当室外最低温度不低于-15℃时,地面以下的工程或表面系数不大于15m-1的结构,应优先采用蓄热法养护。 混凝土蓄热法养护可掺用早强型外加剂、外部早期短时加热、采用快硬早强水泥、采用棚罩加强围护或利用未冻土热量等延长正温养护龄期和加快混凝土强度的增长措施。对结构容易受冻的部位,应采取防止混凝土过早冷却的保温措施。
注:表面系数系指结构冷却的表面积(m2)与其全部体积(m3)的比值。
当在一定龄期内采用蓄热法养护达不到要求时,可采用蒸汽法、暖棚法、电热法等其他养护方法.
蒸汽养护的混凝土,当采用普通硅酸盐水泥时,养护温度不宜超过80℃;当采用矿渣硅酸盐水泥时,养护温度可提高到85℃~95℃。
当采用蒸汽养护混凝土时,应使用低压饱和蒸汽,加热应均匀,并须排除冷凝水和防止结冰。

对不应受水浸的基土或掺用引气型外加剂的混凝土,不应采用蒸汽法养护。