[求助]:隔离变压器问题

[复制链接]
发表于 2004-2-16 12:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我现在遇到一个难题,我们用的盘式除铁器采用380v电源通过隔离变压器变成交流220v电压.送到硅整流桥式回路,变成直流200v输出给除铁器线圈.由于环境原因,想给控制箱更换位置,但由于变压器既大又重.想吧变压器去掉,做过一次试验,去掉变压器后,工作电流与不去掉变压器没多大区别.但没敢长时间运行.请问去掉变压器行不行?运行与带变压器有什么区别?除铁器额定工作电流是50A.*-*4
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-2-16 23:21:03 | 显示全部楼层
我认为你如采取降压限流整流可以,不然的说你的用电器工作电压高了,(控制箱没变)电流将增大
长期不行
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-17 08:57:16 | 显示全部楼层
硅整流会产生谐波并回溃至电网并对其他设备用电质量产生影响,隔离变压器主要是用来隔离谐波的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-2-17 12:18:08 | 显示全部楼层
去掉变压器后我采用的是220v交流电送到整流部分
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-18 01:22:21 | 显示全部楼层
3楼说的已经很清楚了,除铁器开闭瞬间就会产生回馈到电网的高次谐波。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-27 03:11:22 | 显示全部楼层
隔离变压器主要用于安全的考虑,在配电变压器中,中性线(即零线)必须良好接地,并对接地电阻有严格的要求。作用是维持变压器三相电压的平衡等……,在电磁铁的工作中,由于是使用220V电源经整流后供电磁铁工作,由于工作环境和性质,有可能造成绝缘材料磨损老化漏电,危及人生安全。因此采用隔离变压器隔离大地零电位,经隔离变压器输出的220V电源与大地没有电位差,仅输出线间有220V电压,操作中只要接触一相电源不会造成触电。如果接触两相(根)的话,触电肯定是必然,而且必死无疑。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-27 09:20:07 | 显示全部楼层
楼上的朋友,给你加币不表示我同意你的看法,而是对于你积极表达自己看法的鼓励
隔离变压器确实可以对一些如零线带电位等故障进行隔离,不过硅整流电路前的变压器设置主要还是为了隔离谐波,至于你对于触电的解释我是完全同意的,你可以去看一些有关接地制式方面的书籍,里面有对于人体触电及防护的详细介绍的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-28 09:57:58 | 显示全部楼层
要安全还是留着好
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-1 02:49:42 | 显示全部楼层
防触电即使不装隔离变,还有其他办法来解决。而隔离高次谐波却只有装隔离变一个办法!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-20 12:00:46 | 显示全部楼层
隔离变压器主要是滤出电子设备产生的高次谐波,由于工作原理的问题,普通的电表无法检测高次谐波,这就是工作电流区别不大的原因。高次谐波对电网的安全及稳定危害极大,降低了变压器供电能力。现在民用变压器用D,Yn11代替Y,Yn12的其中一个原因就是降低高次谐波对电网的危害。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-20 22:55:32 | 显示全部楼层
我对电力系统中谐波的看法如下:高次谐波的确对电力系统有较大的影响,它引起交流电波形的畸变、影响变压器的效率、甚至引起发动机定子线圈端部发热等。为抑制谐波对电力系统的污染,电力系统一般是在接近谐波源负荷的配电变压器低压侧装设L-C谐波无源滤波器。其中单调谐滤波器用于虑除某一特定次数的谐波、并根据现场谐波状况确定,高通滤波器在高于某个频率之后很宽的频带范围内显低阻抗特性,吸收若干较高次谐波。若要求较高的场合,投资允许,还可采用微机控制投切的有源滤波器。《供配电系统设计规范》(GB50052—95)第4.0.11条,有明确规定。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-22 11:35:06 | 显示全部楼层
隔离变压器主要是滤出电子设备产生的高次谐波,如果电网无严格要求,可以去掉隔离变压器,不影响使用。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报